Re: Puffer wird nicht geladen
Verfasst: 30. Dez 2017, 15:26
So,habe jetzt einiges ausprobiert und muß wohl noch weiter testen.
Zunächst einmal war die Zuluftklappe anscheinend immer geschlossen,daher wohl nach kurzer Zeit der Flammabriß.Habe diese jetzt sauber eingestellt und offen.Oventropthermostat auf Stellung 6,Wasser kommt mit 63°-65° zurück zum Walltherm.Pumpenstellung habe ich ausprobiert,1 gute Schichtung Pumpe schaltet nicht mehr ab.Stellung 2 ebenso,gute Schichtung Pumpe schaltet nach langer Laufzeit ca.1 Stunde ab.Stufe 3,gute Schichtung die Pumpe schafft es nach kurzer Zeit 10 Minuten abzuschalten.Pumpenstart bei 71°C.
Die Schichtungen im Puffer finde ich erstmal okay,oben 55°C unten 42°C innerhalb 4 Stunden.Kann ich erstmal mit leben.
Was mir allerdings immer noch Sorgen macht ist die Holzvergasung.Es ist ein schönes Glutbett vorhanden,der Brennraum schön voll mit Fichtenholz,nach erreichen der 300°C lege ich den Hebel um und es kommt eine wunderschöne kräftige Holzvergaserfalmme zum Vorschein.Nach ca.15-20Minuten habe ich das Gefühl das die Flamme immer schwächer wird und abbricht.
Habe noch zwei am Vorlauf und Rücklauf des Waltherm angebracht,einmal bevor zur Rücklaufanhebung hineingeht und einmal kurz nachdem es aus der Rücklaufanhebung herauskommt und Zum Walltherm geht.
Heute geht es dann mal weiter mit der Testreihe.
Wünsche allen hier einen guten Rutsch ins neue Jahr und das Probleme weniger werden.
Zunächst einmal war die Zuluftklappe anscheinend immer geschlossen,daher wohl nach kurzer Zeit der Flammabriß.Habe diese jetzt sauber eingestellt und offen.Oventropthermostat auf Stellung 6,Wasser kommt mit 63°-65° zurück zum Walltherm.Pumpenstellung habe ich ausprobiert,1 gute Schichtung Pumpe schaltet nicht mehr ab.Stellung 2 ebenso,gute Schichtung Pumpe schaltet nach langer Laufzeit ca.1 Stunde ab.Stufe 3,gute Schichtung die Pumpe schafft es nach kurzer Zeit 10 Minuten abzuschalten.Pumpenstart bei 71°C.
Die Schichtungen im Puffer finde ich erstmal okay,oben 55°C unten 42°C innerhalb 4 Stunden.Kann ich erstmal mit leben.
Was mir allerdings immer noch Sorgen macht ist die Holzvergasung.Es ist ein schönes Glutbett vorhanden,der Brennraum schön voll mit Fichtenholz,nach erreichen der 300°C lege ich den Hebel um und es kommt eine wunderschöne kräftige Holzvergaserfalmme zum Vorschein.Nach ca.15-20Minuten habe ich das Gefühl das die Flamme immer schwächer wird und abbricht.
Habe noch zwei am Vorlauf und Rücklauf des Waltherm angebracht,einmal bevor zur Rücklaufanhebung hineingeht und einmal kurz nachdem es aus der Rücklaufanhebung herauskommt und Zum Walltherm geht.
Heute geht es dann mal weiter mit der Testreihe.