Re: Verstärktes Rauschen unter Volllast
Verfasst: 16. Mär 2021, 23:42
Ach so, ich dachte jetzt an die Hydraulische Weiche (MAGRA), und hatte deshalb die Frage nicht verstanden.
Das MAG hat 140 Liter.
Ja, sobald es wieder abgekühlt ist. Entlüften geht aber, fürchte ich, nur automatisch (falls es geht, s.o. im Thread) - ich wüßte da sonst keine Stelle im Kreislauf, wo ich manuell aufmachen kann. Am Ofen (=höchster Punkt) ist meines Wissens nichts vorgesehen. Oben auf dem Pufferspeicher habe ich noch einen zweiten automatischen Entlüfter entdeckt.Fürs Erste würde ich den Anlagenfülldruck auf 1,8bar einstellen, entlüften und ggf. nachfüllen.
Ein manueller stand zwar auf der Rechnung (lustigerweise sogar nur der!), den finde ich aber nicht im realen Kreislauf.
Thermostaten habe ich keinen mehr, aber ich kann die Pumpe natürlich an der Differenzregelung einfach auf dauerhaft "ein" umstellen.Manchmal schwirrt aber im Walltherm-Kreis immer noch eine Luftblase rum. Die bekommt man am besten weg, wenn der Walltherm nach dem Abbrand noch so ca. 50-55°C hat. Die Pumpe auf max. Leistung stellen und den Thermostaten auf niedrigste Stellung bringen. Die Pumpe sollte dann irgendwann relativ geräuschlos laufen. Bitte unbedingt danach wieder alles in den Ursprungszustand zurück stellen.
Mit "wegkriegen" meinst Du, sie durch den automatischen Entlüfter allmählich entfernen lassen?
Probiere ich mal.
Verbaut wurde sie damals mit 2.2m (Stufe II), das hatte ich schon sukzessive erhöht (bei miesem Holz aber auch mal zwischenzeitlich wieder zurückgestellt) bis aktuell 2.6m (Stufe II-III).