von Eifelholz
Hallo in die Runde, beim Stöbern im Netz bin ich auf dieses tolle Forum rund um den Walli gestoßen.
In Moment habe ich einige Baustellen am Gerät wie Abgasaustritt am Flansch zum Wärmetauscher (dort wo sämtliche Anschlüsse drauf gehen) dies werde ich mal versuchen heute zu klären, und anschließend diese Info hier Posten.Zur Anlage ,wir Haben unseren Walli Zeit ca 7 Jahren, er deckt zusammen mit der Solaranlage zu
100 % unser Wärmebedarf Heizung sowie Warmwasser er arbeitet auf ein Pufferspeicher vom Zeeh mit 1800 litr. In Kombination mit 100 Stck HP Röhren von Kingspahn, geregelt wird das alles von einer UVR von TA
Und das alles problemlos, der Öl Kessel steht nur zur Not noch im Keller wird nur benötigt wenn nicht geheizt werden kann sowie gerade 😢
Setze mal meine Hydraulik für die Interessierten
Hier ein der Plan ist von der Zeeh Behälterbau.
Lg

Re: Der Neue...

Verfasst: 27. Okt 2018, 11:04
von JAU
Willkommen,


mit deinem Walli klingt ja jetzt nicht so toll.
Bin wirklich gespannt was da rum kommt und hoffe das es auch wieder in Griff zu bekommen ist.


mfg JAU

Re: Der Neue...

Verfasst: 11. Nov 2018, 12:57
von eischei
Servus,

bin auch gerade dabei den Walli einzubinden, mit einer UVR16x2. Allerdings stoße ich irgendwie auf ein Paar unzulänglichkeiten der vordefinierten Softwareblöcke, welche einen Kamin mit Wassertasche und Rücklaufanhebung nicht wirklich super abbilden.

Könntest Du den Teil deines Programms offenlegen, welcher den Walli ansteuert?

Gruß,

Sepp

Re: Der Neue...

Verfasst: 11. Nov 2018, 16:45
von JAU
Willkommen,

mein ursprüngliches Programm hab ich im Thread mit angehängt: viewtopic.php?f=6&t=8#p45
Wir hatten auch mal eine sehr ausführliche Diskussion darüber welchen Fühler man als Referenz nehmen sollte: viewtopic.php?f=7&t=240&hilit=temperaturfühler

Für konkrete Fragen solltest du einen gesondertes Thema aufmachen.


mfg JAU