Re: Wann geht eigentlich die Pumpe aus?
Verfasst: 2. Dez 2017, 08:57
Das die Pumpe taktet ist normal, fast gewollt.Die Frage ist halt warum sie denn taktet.gmwt hat geschrieben:Trotzdem gab es dieselben Oszillationen des Pumpensignals.
17Uhr Anheizen, takten normal.
22-23Uhr würde ich sagen das ist Anheizverhalten, durch den tief liegenden Fühler stark verzögert .
00-02Uhr da "schaukelt" sich die Temperatur auf. Die Regelung reagiert auf eine Erhöhung der Temperatur die irgendwann früher erfolgt war.
03-06Uhr der Ofen kühlt aus, takten normal
Ich wüsste nicht wieso. Wenn was leidet dann ist das entweder das Relais in der Steuerung (wenns denn ein Relais ist) oder der Ofen selbst. Temperaturunterschiede quittiert der in aller Regel mit Knacken.Ich hoffe, die Pumpe nimmt das nicht auf Dauer übel.
In der Hinsicht vermute ich aber das viele Takte mit geringer Hysterese besser sind als wenige Takte mit großer Hysterese.
Ich hab bei mir mal auf Puffer unten umgestellt:
Die selben Parameter wie in http://wallthermfreunde.de/viewtopic.ph ... =240#p2384 dokumentiert.
Man sieht schön wie zwischen 16 und 21Uhr die Pumpe unnötig läuft. Wie vor ein paar Beiträgen vorgeschlagen die Zubringertemperatur an die Rücklaufanhebung angepasst. Jetzt 65°C. Eine Situtation wie in http://wallthermfreunde.de/viewtopic.ph ... t=30#p2446 hatte ich seit der Umstelllung noch nicht.
mfg JAU